부스타
· 제품명 :
[진공온수보일러] BOV-시리즈(10~60만KCAL/H)[오일,가스]
· 특징 :
진공 온수보일러는 급탕·난방 및 급탕순환을 사용 목적에 따라 자유롭게 선택할 수 있는 1회로, 2회로, 3회로 방식의 구조로 되어 있어 다양한 용도로 사용이 가능합니다. 또한 안전하며 취급이 쉽고, 수명이 길어 사용자의 모든 조건을 완전히 충족 시켜 드릴 수 있는 제품이라고 자신있게 권합니다.
[제품설명]
항목 / 형식 단 위 BOV-100 BOV-150 BOV-200 BOV-250 BOV-300 BOV-350 BOV-400 BOV-500 BOV-600
  정격관체열출력 MW
{kcal/h}
0.12
{100,000}
0.17
{150,000}
0.23
{200,000}
0.29
{250,000}
0.35
{300,000}
0.41
{350,000}
0.47
{400,000}
0.58
{500,000}
0.7
{600,000}
  전열면적 m2 6.0 8.0 9.1 10.8 11.7
  효율 % 91 이상
  제어방식 - On-Off(오일용 100이하, 가스용 250이하) High-Low-Off
  전원 V 220V × 1¢ 220V/380V × 3 ¢
  총전기용량 kW 0.25 0.4 1.5{1.75} 2.2{2.6}
  송풍기모터용량 kW 0.25 0.4 1.5 2.2
  오일펌프모터용량 kW - 0.25 0.4
  열매수량 165   265 375 410
  제품중량 kg 880 1,150 1,170 1,320 1,330 1,980 2,010 2,030 2,160




 천연가스(13A) Nm3/h 11.1 16.7 22.2 27.8 33.3 38.9 44.4 55.5 66.6
L . P . G
Nm3/h 4.9 7.4 9.8 12.3 14.7 17.2 19.6 24.6 29.4
( 프로판 )
L . P . G
Nm3/h 9.9 14.9 19.8 24.8 29.8 34.7 39.7 49.6 59.5
kg/h 3.9 5.8 7.7 9.7 11.6 13.5 15.5 19.3 23.2
( 부  탄 )  
보일러등유
Nm3/h 10.1 15.1 20.1 25.1 30.2 35.2 40.2 50.3 60.3
kg/h 10.7 16 21.3 26.7 32 37.3 42.7 53.3 64



  가스입구 A 20 25 40 50
  급유입구 A 8 15 20
  연도 ¢mm 200 250 300
(   )안의 사양은 OIL 사양임.
항목 / 형식 단 위 BOV-100 BOV-150 BOV-200 BOV-250 BOV-300 BOV-350 BOV-400 BOV-500 BOV-600
  정격관체열출력 MW
{kcal/h}
0.12
{100,000}
0.17
{150,000}
0.23
{200,000}
0.29
{250,000}
0.35
{300,000}
0.41
{350,000}
0.47
{400,000}
0.58
{500,000}
0.7
{600,000}
난방용및급탕순환용  정격열출력 kcal/h 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000
 순환량 ℓ/h 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000 60,000
 수두압손실 MPa
{mH2O}
0.012{1.2} 0.017{1.7} 0.02{2.0} 0.018{1.8} 0.02{2.0} 0.02{2.0}
 최고사용수두압 MPa
{mH2O}
1{100}
 재질 - 스테인리스 강관



 급탕입구 A 40 50 65 80 100
 급탕출구 A 40 50 65 80 100
항목 / 형식 단 위 BOV-100 BOV-150 BOV-200 BOV-250 BOV-300 BOV-350 BOV-400 BOV-500 BOV-600
  정격관체열출력 MW
{kcal/h}
0.12
{100,000}
0.17
{150,000}
0.23
{200,000}
0.29
{250,000}
0.35
{300,000}
0.41
{350,000}
0.47
{400,000}
0.58
{500,000}
0.7
{600,000}


 정격열출력 kcal/h 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000
 순환량 ℓ/h 2,500 3,750 5,000 6,250 7,500 8,750 10,000 12,500 15,000
 수두압손실 MPa
{mH2O}
0.006{0.6} 0.015{1.5} 0.018{1.8} 0.015{1.5} 0.015{1.8} 0.02{2.0}
 최고사용수두압 MPa
{mH2O}
1{100}
 재질 - 스테인리스 강관



 급탕입구 A 20 25 32 40 50
 급탕출구 A 20 25 32 40 50
항목 / 형식 단 위 BOV-100 BOV-150 BOV-200 BOV-250 BOV-300 BOV-350 BOV-400 BOV-500 BOV-600
  정격관체열출력 MW
{kcal/h}
0.12
{100,000}
0.17
{150,000}
0.23
{200,000}
0.29
{250,000}
0.35
{300,000}
0.41
{350,000}
0.47
{400,000}
0.58
{500,000}
0.7
{600,000}


 정격열출력 kcal/h 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000
 순환량 ℓ/h 1,670 2,500 3,330 4,170 5,000 5,830 6,670 8,330 10,000
 수두압손실 MPa
{mH2O}
0.006{0.6} 0.015{1.5} 0.018{1.8} 0.015{1.5} 0.018{1.8} 0.02{2.0}
 최고사용수두압 MPa
{mH2O}
1{100}
 재질 - 스테인리스 강관



 급탕입구 A 20 25 32 40
 급탕출구 A 20 25 32 40
항목 / 형식 단 위 D G D G D G D G D G D G D G D G D G
   넓 이 ( W ) W mm 810 810 810 810 810 810 810 900 810 900 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,425 1,425
   길 이 ( L ) L mm 2,040 2,040 2,275 2,275 2,275 2,275 2,600 2,600 2,600 2,600 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,690 2,690
   높 이 ( H ) H mm 1,510 1,510 1,615 1,615 1,615 1,615 1,620 1,620 1,620 1,620 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795
 
1.종래의 단위 참고 값을 {}로 병행하여 표시하였음.
2.상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
-NRV-100~800형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 저압 1.96~2.45MPa (최소0.98MPa)
  {200~250mmH2O(최소 100mmH2O)}로 공급할 것.
-NRV-1000~3600형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32±9.81KPa{3500±1000mmH2O} 로 공급할 것.
-각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
  천연가스(13A) : 고위/저위발열량    46.05/41.45 MJ/Nm3 {11,000/9,900 kcal/Nm3}
  프로판:101.74/93.7MJ/Nm3{24,300/22,380kcal/Nm3}  50.37/46.39MJ/Nm3{12,030/11,080kcal/kg}
  부  탄:128.7/118.9MJ/Nm3{30,740/28,400kcal/Nm3}  49.53/45.76MJ/Nm3{11,830/10,930kcal/kg}
  보일러등유:저위발열량   43.12MJ/Nm3{10,300kcal/kg}
3.급탕용 설계유량 온도조건 : 278K~338K{5℃~65℃}, 298K~338K{25℃~65℃}
4.난방용 및 급탕순환용 설계유량 온도조건
-333K~343K{60℃~70℃} [130만 이상 : 323K~343K{50℃~70℃}]
5.130만 이상 급탕 순환용 온도차 : △t20℃
6.급탕용 및 난방용의 정격출력은 각각 단독 사용시이며 동시 사용의 경우에는 그 합계가 관체열출력으로 됩니다.
7.상기 사양표는 성능개발 등으로 예고없이 변경될 수 있습니다.
8.GD-TYPE은 GAS TYPE과 동일크기 입니다.
* 상기 가스 소비량 기준은 저위발열량 기준입니다.