· 제품명 |
: |
[진공온수보일러] BOV-시리즈(10~60만KCAL/H)[오일,가스] |
|
· 특징 |
: |
진공 온수보일러는 급탕·난방 및 급탕순환을 사용 목적에 따라 자유롭게 선택할 수 있는 1회로, 2회로, 3회로 방식의 구조로 되어 있어 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
또한 안전하며 취급이 쉽고, 수명이 길어 사용자의 모든 조건을 완전히 충족 시켜 드릴 수 있는 제품이라고 자신있게 권합니다. |
|
|
|
|
|
|
[제품설명] |
|
|
항목 / 형식 |
단 위 |
BOV-100 |
BOV-150 |
BOV-200 |
BOV-250 |
BOV-300 |
BOV-350 |
BOV-400 |
BOV-500 |
BOV-600 |
정격관체열출력 |
MW {kcal/h} |
0.12 {100,000} |
0.17 {150,000} |
0.23 {200,000} |
0.29 {250,000} |
0.35 {300,000} |
0.41 {350,000} |
0.47 {400,000} |
0.58 {500,000} |
0.7 {600,000} |
전열면적 |
m2 |
6.0 |
8.0 |
9.1 |
10.8 |
11.7 |
효율 |
% |
91 이상 |
제어방식 |
- |
On-Off(오일용 100이하, 가스용 250이하) |
High-Low-Off |
전원 |
V |
220V × 1¢ |
220V/380V × 3 ¢ |
총전기용량 |
kW |
0.25 |
0.4 |
1.5{1.75} |
2.2{2.6} |
송풍기모터용량 |
kW |
0.25 |
0.4 |
1.5 |
2.2 |
오일펌프모터용량 |
kW |
- |
0.25 |
0.4 |
열매수량 |
ℓ |
165 |
|
265 |
375 |
410 |
제품중량 |
kg |
880 |
1,150 |
1,170 |
1,320 |
1,330 |
1,980 |
2,010 |
2,030 |
2,160 |
연 료 소 비 량 |
천연가스(13A) |
Nm3/h |
11.1 |
16.7 |
22.2 |
27.8 |
33.3 |
38.9 |
44.4 |
55.5 |
66.6 |
L . P . G
|
Nm3/h |
4.9 |
7.4 |
9.8 |
12.3 |
14.7 |
17.2 |
19.6 |
24.6 |
29.4 |
( 프로판 ) L . P . G |
Nm3/h |
9.9 |
14.9 |
19.8 |
24.8 |
29.8 |
34.7 |
39.7 |
49.6 |
59.5 |
kg/h |
3.9 |
5.8 |
7.7 |
9.7 |
11.6 |
13.5 |
15.5 |
19.3 |
23.2 |
( 부 탄 ) 보일러등유 |
Nm3/h |
10.1 |
15.1 |
20.1 |
25.1 |
30.2 |
35.2 |
40.2 |
50.3 |
60.3 |
kg/h |
10.7 |
16 |
21.3 |
26.7 |
32 |
37.3 |
42.7 |
53.3 |
64 |
접 속 구 경 |
가스입구 |
A |
20 |
25 |
40 |
50 |
급유입구 |
A |
8 |
15 |
20 |
연도 |
¢mm |
200 |
250 |
300 | |
( )안의 사양은 OIL 사양임. |
|
|
|
|
|
항목 / 형식 |
단 위 |
BOV-100 |
BOV-150 |
BOV-200 |
BOV-250 |
BOV-300 |
BOV-350 |
BOV-400 |
BOV-500 |
BOV-600 |
정격관체열출력 |
MW {kcal/h} |
0.12 {100,000} |
0.17 {150,000} |
0.23 {200,000} |
0.29 {250,000} |
0.35 {300,000} |
0.41 {350,000} |
0.47 {400,000} |
0.58 {500,000} |
0.7 {600,000} |
난방용및급탕순환용 |
정격열출력 |
kcal/h |
100,000 |
150,000 |
200,000 |
250,000 |
300,000 |
350,000 |
400,000 |
500,000 |
600,000 |
순환량 |
ℓ/h |
10,000 |
15,000 |
20,000 |
25,000 |
30,000 |
35,000 |
40,000 |
50,000 |
60,000 |
수두압손실 |
MPa {mH2O} |
0.012{1.2} |
0.017{1.7} |
0.02{2.0} |
0.018{1.8} |
0.02{2.0} |
0.02{2.0} |
최고사용수두압 |
MPa {mH2O} |
1{100} |
재질 |
- |
스테인리스 강관 |
접 속 구 경 |
급탕입구 |
A |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
급탕출구 |
A |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 | |
|
|
|
|
|
항목 / 형식 |
단 위 |
BOV-100 |
BOV-150 |
BOV-200 |
BOV-250 |
BOV-300 |
BOV-350 |
BOV-400 |
BOV-500 |
BOV-600 |
정격관체열출력 |
MW {kcal/h} |
0.12 {100,000} |
0.17 {150,000} |
0.23 {200,000} |
0.29 {250,000} |
0.35 {300,000} |
0.41 {350,000} |
0.47 {400,000} |
0.58 {500,000} |
0.7 {600,000} |
급 탕 용 |
정격열출력 |
kcal/h |
100,000 |
150,000 |
200,000 |
250,000 |
300,000 |
350,000 |
400,000 |
500,000 |
600,000 |
순환량 |
ℓ/h |
2,500 |
3,750 |
5,000 |
6,250 |
7,500 |
8,750 |
10,000 |
12,500 |
15,000 |
수두압손실 |
MPa {mH2O} |
0.006{0.6} |
0.015{1.5} |
0.018{1.8} |
0.015{1.5} |
0.015{1.8} |
0.02{2.0} |
최고사용수두압 |
MPa {mH2O} |
1{100} |
재질 |
- |
스테인리스 강관 |
접 속 구 경 |
급탕입구 |
A |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
급탕출구 |
A |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 | |
|
|
|
|
|
항목 / 형식 |
단 위 |
BOV-100 |
BOV-150 |
BOV-200 |
BOV-250 |
BOV-300 |
BOV-350 |
BOV-400 |
BOV-500 |
BOV-600 |
정격관체열출력 |
MW {kcal/h} |
0.12 {100,000} |
0.17 {150,000} |
0.23 {200,000} |
0.29 {250,000} |
0.35 {300,000} |
0.41 {350,000} |
0.47 {400,000} |
0.58 {500,000} |
0.7 {600,000} |
급 탕 용 |
정격열출력 |
kcal/h |
100,000 |
150,000 |
200,000 |
250,000 |
300,000 |
350,000 |
400,000 |
500,000 |
600,000 |
순환량 |
ℓ/h |
1,670 |
2,500 |
3,330 |
4,170 |
5,000 |
5,830 |
6,670 |
8,330 |
10,000 |
수두압손실 |
MPa {mH2O} |
0.006{0.6} |
0.015{1.5} |
0.018{1.8} |
0.015{1.5} |
0.018{1.8} |
0.02{2.0} |
최고사용수두압 |
MPa {mH2O} |
1{100} |
재질 |
- |
스테인리스 강관 |
접 속 구 경 |
급탕입구 |
A |
20 |
25 |
32 |
40 |
급탕출구 |
A |
20 |
25 |
32 |
40 | |
|
|
|
|
|
항목 / 형식 |
단 위 |
D |
G |
D |
G |
D |
G |
D |
G |
D |
G |
D |
G |
D |
G |
D |
G |
D |
G |
넓 이 ( W ) |
W |
mm |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
900 |
810 |
900 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,425 |
1,425 |
길 이 ( L ) |
L |
mm |
2,040 |
2,040 |
2,275 |
2,275 |
2,275 |
2,275 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
2,630 |
2,630 |
2,630 |
2,630 |
2,630 |
2,630 |
2,690 |
2,690 |
높 이 ( H ) |
H |
mm |
1,510 |
1,510 |
1,615 |
1,615 |
1,615 |
1,615 |
1,620 |
1,620 |
1,620 |
1,620 |
1,795 |
1,795 |
1,795 |
1,795 |
1,795 |
1,795 |
1,795 |
1,795 | |
|
1.종래의 단위 참고 값을 {}로 병행하여 표시하였음. 2.상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음. -NRV-100~800형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 저압 1.96~2.45MPa (최소0.98MPa) {200~250mmH2O(최소 100mmH2O)}로 공급할 것. -NRV-1000~3600형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32±9.81KPa{3500±1000mmH2O} 로 공급할 것. -각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음. 천연가스(13A) : 고위/저위발열량 46.05/41.45 MJ/Nm3 {11,000/9,900 kcal/Nm3} 프로판:101.74/93.7MJ/Nm3{24,300/22,380kcal/Nm3} 50.37/46.39MJ/Nm3{12,030/11,080kcal/kg} 부 탄:128.7/118.9MJ/Nm3{30,740/28,400kcal/Nm3} 49.53/45.76MJ/Nm3{11,830/10,930kcal/kg} 보일러등유:저위발열량 43.12MJ/Nm3{10,300kcal/kg} 3.급탕용 설계유량 온도조건 : 278K~338K{5℃~65℃}, 298K~338K{25℃~65℃} 4.난방용 및 급탕순환용 설계유량 온도조건 -333K~343K{60℃~70℃} [130만 이상 : 323K~343K{50℃~70℃}] 5.130만 이상 급탕 순환용 온도차 : △t20℃ 6.급탕용 및 난방용의 정격출력은 각각 단독 사용시이며 동시 사용의 경우에는 그 합계가 관체열출력으로 됩니다. 7.상기 사양표는 성능개발 등으로 예고없이 변경될 수 있습니다. 8.GD-TYPE은 GAS TYPE과 동일크기 입니다. * 상기 가스 소비량 기준은 저위발열량 기준입니다. |
|
|
|
|