부스타
· 제품명 :
[고효율 보일러] BCS-(콘덴싱G)시리즈(0.5~3.0)[가스]
· 특징 :
- 당사에서 자체 개발한 벌지수관을 내측수관, 외측수관에 채용하여 효율 99%를 달성하였습니다. - 요철부 수관면에서 연소가스의 난류를 일으켜 열흡수율을 한층 더 향상 시켰습니다. - 3PASS 구조의 연소가스 통로 설계로 내측 수관의 열응력을 상대적으로 감소시켜 수명을 연장 시켰습니다. - 특허 출원된 벨로우즈 성형기를 이용하여, 보일러 동체부의 열응력에 의한 수축과 팽창현상으로 나타는 보일러의 손상을 최소화 하였습니다.
[제품설명]
항목 / 형식 단 위 BCS-500 BCS-600 BCS-800 BCS-1000 BCS-1500 BCS-2000 BCS-2500 BCS-3000
  정격증발량 kg/h 500 600 800 1,000 1,500 2000 25000 3000
  최고사용압력 MPa 1(10kgf/cm2)
  총발생열량 MW 0.4 0.4 0.6 0.7 1.1 1.5 1.9 2.2
kcal/h 321,850 386,220 514,960 643,700 965,550 1,287,400 1,609,250 1,931,100
 전열면적 m2 4.99 8.58 9.39 9.66 9.99 28.7 33.4 40.1
 효율 % 90.5이상<고위발열량> 98.3이상<저위발열량> 91이상<고위발열량>
99이상<저위발열량>
 보유수량 96 196 216 250 260 3850 420 480
 제품중량 kg 1,450 2,050 2,150 2,450 2,810 3,920 4,260 5,110
 전원 V 220V / 380V × 3¢
 총소비전력 kW 2.25 3.7 5.2 7.7 9.7 11.2 14.7 14.7
 송풍기모터출력 kW 0.75 2.2 3.7 5.5 7.5 7.5 11 11
 급수펌프모터출력 kW 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 3.7 3.7 3.7




  가로 (W) mm 1,265 1,450 1,565 1,625 1,700 2,135 2,170 2,410
  세로 (L) mm 1,680 2,540 2,610 2,730 2,730 3,330 3,375 3,654
  높이 (H) mm 1,980 2,190 2,350 2,480 2,810 3,027 3,240 3,260
  버너형식 - 강제압입 통풍, 선 혼합 브라스트
  연소형식 - High-Low-Off <3위치> High-Middle-Low-Off <4위치>
  점화방식 - 고압 전기 스파크 파일럿 버너 착화




 도시가스(13A) Nm3/h 23.7 28.5 38.0 47.5 71.2 94.2 117.8 141.3
 천연가스(13A) Nm3/h 33.1 39.7 52.9 66.1 99.2 131.4 164.2 197.0
L . P . G
(프 로 판)
Nm3/h 14.6 17.6 23.4 29.3 43.9 58.1 72.6 87.2
kg/h 29.6 35.5 47.3 59.1 88.7 117.4 146.7 176.0
L . P . G
(부      탄)
Nm3/h 11.5 13.8 18.4 23.1 34.6 45.8 57.2 68.7
kg/h 30.3 35.9 47.9 59.9 89.9 119.0 148.7 178.5



  가스입구 A 40 40 40 50 50 50 50 50
  증기출구 A 40 40 50 50 65 80 80 100
  급수입구 A 20<펌프흡입측 25> 25<펌프흡입측 32>
  배수구 A 32 40
  안전밸브 A 40 <저> 25 <전> 32 <전> 40<전>
  연도 ¢mm 250 300 350 400 450 500
  연돌 ¢mm 300 350 400 450 500 550
 
1.종래의 단위 참고 값을 {}로 병행하여 표시하였음.
2.상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
-증기압력:1MPa(10kgf/cm2),증기의 엔탈피 2.78 MJ/kg{663.7 kcal/kg}, 급수온도 293K(20℃)기준.
-GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32±9.81kPa{3500±1000mmH2O}로 공급할 것.
-각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
  천연가스(13A) : 고위/저위발열량    46.05/41.45 MJ/Nm3 {11,000/9,900 kcal/Nm3}
  프로판:101.74/93.7MJ/Nm3{24,300/22,380kcal/Nm3}  50.37/46.39MJ/Nm3{12,030/11,080kcal/kg}
  부  탄:128.7/118.9MJ/Nm3{30,740/22,380kcal/Nm3}  49.53/45.76MJ/Nm3{11,830/10,930kcal/kg}
3.보일러 효율은 저위발열량 기준, 정격시의 값입니다.
4.부득이한 계측오차로서, 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
  - 보일러 효율 계측오차 ±1% , 연소량(입열)의 계측오차 ±3.5%
5.연수기를 보일러 콘트롤에서 개별제어 할 경우에는 220V × 1¢ 의 전원이 필요합니다.
6.제품의 성능 개발을 위하여 예고없이 약간의 변경을 할 수도 있사오니 양해하여 주시기 바랍니다.