· 제품명 |
: |
[일반 보일러] BSS-시리즈(1.0~3.0톤)[오일] |
|
· 특징 |
: |
- 내측 벌지수관과 외측 수관에 특수전열판을 부착하여 효율 90~91%를 달성한 연료비 절약형입니다.
- 특수전열핀 부착 설계로 폭 990mm, 설치면적을 10㎡ 이하로 줄인 공간 절약형입니다.(기존보일러 3분의 1이면 OK!) |
|
|
|
|
|
|
[제품설명] |
|
항목 / 형식 |
단 위 |
BSS-1000SD |
BSS-1500SD |
BSS-N2000SD |
BSS-2500SD |
BSS-3000SD |
정격증발량 |
kg/h |
1,000 |
1,500 |
2,000 |
2,500 |
3,000 |
최고사용압력 |
MPa |
1{10kgf/㎠} |
총발생열량 |
MW |
0.75 |
1.12 |
1.5 |
1.87 |
2.25 |
kcal/h |
643,700 |
965,550 |
1,287,400 |
1,609,250 |
1,931,100 |
보
일
러 |
전열면적 |
m2 |
9.82 |
9.99 |
19.72 |
23.1 |
25 |
효율 |
% |
90이상 |
91이상 |
90이상 |
보유수량 |
ℓ |
160 |
230 |
315 |
350 |
제품중량 |
kg |
1,720 |
2,100 |
2,300 |
2,900 |
3,100 |
전원 |
V |
220V / 380V × 3¢ |
총소비전력 |
kW |
6.3 |
10.1 |
12.7 |
16.2 |
20.2 |
송풍기모터출력 |
kW |
3.7 |
7.5 |
11 |
15 |
급수펌프모터출력 |
kW |
2.2 |
3.7 |
오일펌프모터출력 |
kW |
0.4 |
1.5 |
보 일 러 외 형 |
가로 (W) |
mm |
990 |
1,350 |
1,610 |
세로 (L) |
mm |
1,860 |
2,510 |
2,530 |
3,090 |
높이 (H) |
mm |
2,590 |
2,460 |
2,740 |
3,050 |
3,160 |
연료소비량 |
보일러등유 |
kg/h |
69.4 |
104.2 |
137.4 |
173.5 |
208.3 |
버 너 |
버너형식 |
- |
압력분사식 |
연소형식 |
- |
High - Low - Off (3위치) |
High - Middle - Low - Off (4위치) |
점화방식 |
- |
고압 전기 스파크 |
접 속 구 경 |
급유입구 |
A |
15 |
25 |
증기출구 |
A |
50 |
65 |
80 |
100 |
급수입구 |
A |
20 (펌프흡입측 25) |
25 (펌프흡입측 32) |
배구수 |
A |
40 (본체토출) / 25 |
40 |
안전밸브 |
A |
25 (전) |
32 (전) |
40 (전) |
연도 |
¢mm |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
연돌 |
¢mm |
400 |
500 |
550 |
600 | |
|
1.종래의 단위 참고 값을 {}로 병행하여 표시하였음. 2.상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음. -증기압력 : 1MPa {10kgf/㎠}, 증기의 엔탈피는 2.78MJ/kg {663.7 kcal/kg}, 급수온도 293K{20℃} 기준. -연료의 저위발열량은 다음을 기준으로 하였음. 보일러 등유 : 43.12 MJ/kg {10,300 kcal/kg} 3.보일러 효율은 저위발열량 기준, 정격시의 값입니다. 4.부득이한 계측오차로서, 아래의 허용값을 포함하고 있습니다. - 보일러 효율 계측오차 ±1% , 연소량(입열)의 계측오차 ±3.5% 5.연수기를 보일러 콘트롤에사 개별제어 할 경우에는 220V × 1¢ 의 전원이 필요합니다. 6.제품의 성능 개발을 위하여 예고없이 약간의 변경을 할 수도 있사오니 양해하여 주시기 바랍니다. |
|
|
|
|